粘钢加固施工工艺一.粘钢施加固工工艺: # k/ G$ U6 B# C* @2 ~
流程:粘贴面处理 → 加压固定及卸荷系统准备(根据实际情况和设计要求,卸荷步骤有时省去) → 胶粘剂配制 → 涂胶和粘贴 → 固化、卸加压固定系统 → 检验 8 j6 S$ k& f% h& N) A
1.粘贴面处理
, A' W: b# e1 |$ s1.混凝土面应凿除粉饰层,油垢、污物,然后用角磨机打磨除去1-2mm厚表层,较大凹陷处用找平胶修补平整,打磨完毕用压缩空气吹净浮尘,最后用棉布沾丙酮拭净表面,待粘贴面完全干燥后备用。
( q5 ~3 ^. X0 ~/ Z0 }2.钢板粘贴面应用角磨机进行粗糙、除锈处理,直至打磨出现光泽,使用前若洁净仅用干布擦拭即可。否则可用棉布沾丙酮拭净表面,待完全干燥后备用。 & d' o" J5 `4 l) M5 _6 W- }
3.该工序所用主要物资:护目镜、防尘口罩、冲击电锤及扁铲、手锤、角磨机、金刚石磨片、砂轮片、空压机、棉布、清洗容剂。
6 y% ]8 E: [8 C% z6 x; B2.加压固定及卸荷系统准备 2 ]/ i% C+ I0 j: M6 u) R% H
1.加固构件所承受的活荷载如人员、办公机具宜暂时移去,并尽量减小施工临时荷载。 5 ~" }- ~2 f4 `! R
2.加压固定宜采用千斤顶、垫板、顶杆所组成的系统,该系统不仅能产生较大压力,而且加压固定的同时卸去了部分加固构件承担的荷载,能更好的使后粘钢板与原构件协同受力,加固效果最好,施工效率较高。
; i2 G( A- R2 |' H: v8 ~7 O 3.加压固定也可采用膨胀螺栓、角钢、垫板所组成的系统,该系统需要在加固构件上合适位置钻孔固定膨胀螺栓,仅能产生较小压力,不能产生卸荷效果,适合侧面钢板的粘贴。% j+ c6 g+ h* @+ J
) Q3 i+ n' C, G' y% W; P+ Q
3.粘钢胶配制
6 l$ s9 L/ k6 D+ c, `2 `1.建筑结构胶为A、B两组份,取洁净容器(塑料或金属盆,不得有油污、水、杂质)和称重衡器按说明书配合比混合,并用搅拌器搅拌约5-10分钟至色泽均匀为止。搅拌时最好沿同一方向搅拌,尽量避免混入空气形成气泡,配置场所宜通风良好。
/ L3 o" z' C4 P, s; M! Z% I2.该工序所用主要物资:搅拌器、容器、衡器、腻刀、手套。 8 ?; w8 @ M- ?1 \! ^' I/ a
/ O- u! Q4 z' y8 W" e5 ^4 b$ U3 F1 J
4.涂胶和粘贴
I8 o' o; I* s* T% q% E1.胶粘剂配制好后,用腻刀涂抹在已处理好钢板面上(或混凝土表面),胶断面宜成三角形,中间厚3毫米左右,边缘厚1毫米左右,然后将钢板粘贴在混凝土表面,用准备好的固定加压系统固定,适当加压,以胶液刚从钢板边缝挤出为度。 $ L2 A; I4 D) S, E* Y5 r
2.该工序所用主要物资:加压固定及卸荷系统,腻刀、手套。
4 d% o4 u* q# l- u* Y9 l$ r- V# i, v, ^$ o9 Y9 g; q
5.固化、卸加压固定系统 % A! b0 Z% W# |8 r2 v/ Y' n
1.该工序所用主要物资:扳手、手套、时钟、温度计。
# n1 K% V) @, H1 v p D$ Z `0 p q: K. E+ k5 y$ ]* N' T: {. G
6.检验
8 ]* Q S! n k# r( ~. q1.JGL型结构胶操作性能极好,正常操作可达到100%的饱满度。检验时可用小锤轻击粘贴钢板,从音响判断粘贴效果,也可采用超生仪检测。若锚固区有效粘结面积少于90%,非锚固区有效粘结面积少于70%,用钻孔注胶粘贴钻孔时钻两个孔一个作为排气孔一个作为注胶孔。 3 I1 A( c6 \% f2 }8 @" N: I; o0 Y4 C) i
2.对重要构件也可采用载荷检验,一般采用分级加载至正常荷载的标准值,检测结果较直观、可靠,但费用较高,耗时也较长。需要千斤顶或配重(常用沙袋、砖块)、百分表 |